Строительные леса своими руками – рецепт от FORUMHOUSE

Янв 25, 2020 Ремонт

Строительные леса своими руками – рецепт от FORUMHOUSE

Строительные, ремонтные и монтажные работы практически всегда требуют использования строительных лесов. Это оборудование для работ на высоте, которое должно быть устойчивым, безопасным и правильно собранным. Если установка лесов на объекте произведена не по правилам, то все последующие работы будут проводиться с большим риском для рабочих, прораба и инженера по технике безопасности. Ниже вы узнаете, как правильно производить монтаж строительных лесов на объекте.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 7948-80. Отвесы стальные строительные. Технические условия.

ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент.

ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия.

ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.

РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки ППР грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.

ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация. — М.: ОАО «ЦПП», 2006.

МДС 12-40.2008. Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж строительных лесов. — М.: ОАО «ЦПП», 2008.

МДС 12-41.2008. Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий. — М.: ОАО «ЦПП», 2008.

Виды строительных лесов

Деревянные строительные леса постепенно уходят в прошлое и все меньше людей используют их в виду трудозатратности сборки-разборки. Металлические сборно-разборные конструкции практичней и дешевле своих деревянных собратьев.

Стальные строительные леса делятся на несколько видов по типу крепления:

  1. Строительные леса рамного типа. Состоят из жестких металлических рам, которые соединяются с помощью горизонтальных и диагональных связей. Связи крепятся к рамам флажковыми замками, а второй и последующий ярусы методом труба в трубу.
  2. Штыревые строительные леса соединяются с помощью штырей на горизонтальных трубах и проушин в вертикальных стойках. Это более дорогой вид сборных конструкций на высоте, чем леса рамного типа. Используются при необходимости соорудить конструкцию сложной геометрии.
  3. В хомутовых лесах крепление элементов проводится с помощью специальных хомутов. Это самый дорогой вид строительных лесов, но благодаря особенностям крепежа, из них можно соорудить конструкцию любой формы.

Далее в статье будем рассматривать процесс сборки рамных строительных лесов, так как это самый популярный вид оборудования на строительных объектах. Благодаря небольшой цене и удобству монтажа, рамные леса используют в работе более 80% организаций и частных лиц.

Сборка рамных строительных лесов

Перед сборкой строительных лесов необходимо подготовить площадку. Производится уборка мусора и выравнивание грунта в местах, где есть большие отклонения по уровню. Почва трамбуется и сооружаются водоотводы, иначе во время обильных дождей вся конструкция может «поплыть» и произойдет обрушение или перекос. В таком случае придется разбирать леса и выполнять подготовку площадки вновь, а это потери времени и денег.

Общие требования к монтажу

Монтаж строительных лесов включает в себя несколько этапов:

  • подготовительный этап;
  • сборка и установка строительных лесов;
  • заключительный этап — приемка.

Рассмотрим, как осуществляются работы во время каждой из стадий правильного монтажа высотных конструкций из рамных лесов.

Подготовительный этап

Перед началом работ на объекте, назначается ответственное лицо. Человек, который отвечает за правильность выполнения всех работ, обязан:

  1. Изучить особенности конструкции строительных лесов и проверить готовность площадки для их установки.
  2. Принять комплекты лесов со склада.
  3. Проверить наличие допуска для работ на высоте у рабочих.
  4. Провести целевой инструктаж: ознакомить бригаду с правилами сборки данной конструкции и ее особенностями, а также проверить усвоили ли монтажники полученные знания.

Площадка для монтажа должна быть не менее 3-х метров в ширину, а также ровная по горизонтали. При больших отклонениях по уровню, необходимо использовать бетонные плиты или деревянные брусья толщиной не менее 40 мм.

Если не используется защитная сетка на лесах выше 30 метров, место работ необходимо оградить на расстояние от строительных лесов не менее 7 м.

Порядок сборки и установки строительных лесов

Когда рабочая площадка готова к монтажу строительных лесов, приступаем к сборке. Выполнять работы необходимо в следующей последовательности:

  1. Устанавливаем опорные башмаки (пятки).
  2. В башмаки вставляем раму с лестницей (крайняя) и проходную раму.
  3. Соединяем рамы секции диагональными и горизонтальными связями.
  4. Выставляем таким образом первый ярус по всей длине выполняемых работ.
  5. Устанавливаем ригеля и настилы на первый ярус.
  6. В таком же порядке собираем второй ярус и закрепляем его анкерными кронштейнами.
  7. Повторяем действия до необходимой высоты (максимальная высота для сборки строительных рамных лесов ЛРСП-200 и ЛСПР-40 — 40 метров).

Заключительный этап — приемка

Приемку после монтажа строительных лесов должна осуществлять специальная комиссия. В ее состав входят: главный инженер компании, ответственный по монтажу и специалист по технике безопасности организации, которая проводит работы. Комиссия оформляет акт сдачи-приемки работ.

Только после всех вышеописанных мероприятий можно приступать к работе на лесах.

3.2 Основные работы

3.2.1 Монтажные работы с нулевой отметки производятся захватками с учетом, как правило, использования для захватки одного комплекта лесов, поставляемого заводом-изготовителем. Объем захватки устанавливается обычно не более 50 м по фасаду здания и высотой не выше 60 м. При монтаже лесов с отметки 60 м и выше высота захватки принимается не выше 20 м.

Для ускорения монтажа лесов (при наличии нескольких комплектов лесов) работы могут производиться несколькими параллельными захватками.

Самостоятельная параллельная захватка может быть организована при монтаже лесов на опорное устройство из консольных балок, которое устанавливается на междуэтажном перекрытии на высоте, как правило, выше 60 м.

3.2.2 При применении сдвоенных стоек до высоты 80 м, а выше — одинарных леса монтируют на высоту до 160 м. Расстояние между сдвоенными стойками принимается, как правило, 300 мм (рис. 2)

Рис. 2

Если конфигурация стены не позволяет применить такую схему, то леса устанавливают на указанные выше опорные устройства на перекрытии здания. Высота захватки при этом принимается не выше 20 м.

3.2.3 Монтаж лесов производится, согласно инструкции завода-изготовителя, по ярусам на длину захватки.

Технологический процесс монтажа состоит из сборки первого, второго, третьего и других ярусов, крепления лесов к зданию и монтажа опорных устройств на высоте.

3.2.4 Сборку ярусов лесов производят следующим образом. На подготовленную, ровную в горизонтальной плоскости площадку (см. раздел 3.1) устанавливают башмаки с винтовым регулированием высоты.

Перепад высоты в направлении вдоль стены выравнивают путем укладки бетонных плит и подкладок из досок.

Под башмаками каждой пары стоек укладывают в поперечном направлении подкладку из доски толщиной не менее 40-50 мм. Установка башмаков показана на рис. 3, а.

Сборка основных частей ярусов производится в следующей последовательности.

Устанавливают в башмаки сдвоенные стойки внутреннего и наружного рядов лесов (рис. 3 б).

Устанавливают поперечные и продольные связи на внутренние и наружные ряды стоек для опор первого монтажного яруса (рис. 3, в).

У каждой стойки укладывают щиты на продольные связи-опоры первого монтажного яруса.

С площадок первого монтажного яруса устанавливают продольные связи первого рабочего яруса и сверлят в стене отверстия для пробок (дюбелей) под крепления поперечных связей первого рабочего яруса.

В отверстия вставляют пробки (дюбели) и крепят поперечные связи к стене.

С площадок первого монтажного яруса устанавливают ограждения первого рабочего яруса, наращивают угловые стойки, перекладывают щиты монтажного яруса в настил первого яруса. Настил обустраивают бортовым ограждением высотой 150 мм.

С настила первого яруса наращивают стойки, устанавливают второй монтажный ярус, с которого собирают второй рабочий ярус.

Операции по сборке последующих ярусов повторяются.

Рис. 3

3.2.5 Крепление лесов к зданию осуществляется к железобетонной стене толщиной не менее 200 мм с помощью заводских металлических пробок или полимерных дюбелей и через проемы (оконные, дверные, балконные).

Крепление лесов с помощью дюбелей показано на рис. 4.

Рис. 4

Дюбели, например типа MGD 14×100, болтом MUNGO MGV 12×350 с кольцом укрепляют в стене через четыре метра в шахматном порядке согласно намеченным точкам крепления. Диаметр и глубина отверстия в стене должны соответствовать значениям, указанным в заводской инструкции.

Прочность крепления дюбелей в стене проверяется расчетом и должна быть испытана выборочно с помощью прибора (приспособления) для выдергивания пробки из стены. Выдергивающее усилие из бетона должно быть обеспечено не менее 300 кгс.

Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного на расстоянии как минимум одной глубины просверленного отверстия. Это правило не обязательно в том случае, если ошибочное отверстие предварительно бетонируется или заполняется аналогичным по прочности полимерным составом.

Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым воздухом.

Дюбель вставляется в подготовленное отверстие и подбивается монтажным молотком.

Крепление лесов к стене через оконный проем показано на рис. 5.

Рис. 5

Инвентарное устройство крепления изготовляется, как правило, из тех же трубчатых элементов, что и леса.

Удлиненные поперечные связи лесов заводят в проем, затем на них укладывают впритык к стене продольные трубы. Крепление связей и труб осуществляется при помощи хомутов или иным способом.

3.2.6 Опорное устройство на высоте монтируют из двух консольных балок и распорных стоек. Балки укладывают на перекрытие через листовые металлические подкладки так, чтобы длина их консольной части позволяла устанавливать леса на расстоянии 600 мм от стены до оси внутренней стойки. Затем на противоположные концы балок устанавливают стойки с винтовыми механизмами. Верхние опоры стоек с деревянными прокладками подводят к перекрытию. При помощи винтовых механизмов с моментом затяжки не менее 5 кгс·м стойки упирают в перекрытие и в балки, прижимая их к перекрытию и закрепляя при этом в проеме опорное устройство.

Для закрепления лесов на опорном устройстве используются петли, приваренные к балкам.

В качестве консольных балок чаще всего применяется швеллер по ГОСТ 8240. Номер швеллера (от № 12 и больше) подбирается путем расчета в зависимости от нагрузки от лесов, которая определяется прямым суммированием веса деталей лесов (высотой не более 20 м) и рабочей нагрузки. Вес консольной балки не должен превышать 140-150 кгс из условия, что бригада монтажников выполняет монтажные операции вручную. Поэтому номер швеллера должен соответствовать минимально допустимому запасу прочности консольной балки.

Для распорных стоек применяются монтажные стойки телескопической конструкции с винтовым механизмом регулирования высоты опор. Основные параметры стоек: высота до 3100 мм, распорное усилие от 3000 до 5000 кгс (см. МДС 12-41).

Значения распорных усилий от стоек, передающихся на межэтажные перекрытия, должны быть определены расчетом и выборочно проверены экспериментально. Значения и места приложения этих усилий от стоек должны быть согласованы с организацией-проектировщиком здания и внесены в журнал производства работ. В случае необходимости временного усиления перекрытий монтажные телескопические стойки устанавливаются на нижележащих перекрытиях.

Рис. 6

3.2.7 Подъем составных частей лесов на монтажный горизонт производится с помощью лебедок, устанавливаемых на земле, крышевых кранов и консольных кранов, устанавливаемых на межэтажных перекрытиях в проемах зданий.

Скорость перемещения грузового каната при этом должна быть не менее 50 м/мин. Для исключения динамических нагрузок при разгоне и торможении груза скорость перемещения грузового каната должна иметь плавное частотное регулирование.

Демонтаж лесов для их перестановки на новую захватку производится в порядке, обратном их монтажу, то есть начиная с верхнего яруса. С настилов убирают остатки строительных материалов, инвентарь и инструменты. Спуск демонтированных составных частей лесов осуществляется с помощью указанных выше лебедок и кранов.

Требования к качеству и приемка работ

В процессе монтажа строительных лесов осуществляется три вида контроля: входной — проверка комплектности и исправности лесов, текущий — проверка соблюдения технологии монтажа, а также контроль при приемке работ, который осуществляется перед началом эксплуатации.

Основные контролируемые параметры и характеристики, способы их измерения и оценки приведены в таблице.

Технологические операции Контролируемый параметр, характеристика Допустимое значение, требование Способ контроля и инструмент
Разметка крайних точек по горизонтали Точность разметки + / — 2,0 мм Нивелир
Разметка крайних точек по вертикали Точность разметки + / — 2,0 мм Теодолит
Разметка промежуточных точек крепления Точность разметки + / — 2,0 мм Лазерный нивелир, отвес, рулетка
Сверление отверстий под анкеры или пробки Глубина, H
Диаметр, D
H = длина винта + 10,0 мм
D = диаметр винта + 0,2 мм
Глубиномер, нутромер
Расстояние до проема, угла здания Не менее 150,0 мм Рулетка
Чистота отверстия Отсутствие пыли Визуально
Установка башмаков Толщина подкладки из доски 40 – 50 мм Линейка металлическая
Сборка секций и ярусов лесов Отклонение от вертикальности + / — 1,0 мм на 2 м высоты Отвес, линейка
Отклонение от горизонтальности + / — 1,0 мм на 3 м длины Уровень, линейка
Зазор между стеной здания и настилом Не более 150 мм Линейка
Линейные размеры Отклонение от проектных размеров + / — 1% Лазерная рулетка
Крепление лесов к стене Усилие, вырывающее анкер из стены Не менее 300 кгс Приспособление для контроля пробки
Укладка настила Зазор между досками Не более 5 мм Шаблон
Выступы досок Не более 3 мм Линейка
Перекрытие стыками настила опор Не менее 200 мм Линейка металлическая
Устройство заземления лесов Сопротивление заземления Не более 15 Ом Тестер

Для приемки работ создается специальная комиссия, в состав которой обязательно входят ответственный по сборке, главный инженер строительной организации и ответственный за технику безопасности. Оформляется приемка лесов актом сдачи-приемки работ – только после этого можно приступать к эксплуатации конструкции.

5 ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ МЕХАНИЗАЦИИ, ИНСТРУМЕНТЕ, ИНВЕНТАРЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

Потребность в основных средствах механизации, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в таблице 2.

Таблица 2


п.п.

Наименование

Тип, марка, ГОСТ, № чертежа, завод-изготовитель

Техническая характеристика

Назначение

Кран крышевой

Типа «Пионер», ЗАО «ТЭМЗ»

Грузоподъемность 150-500 кг

Подъем и спуск составных частей лесов, элементов фасада

Лебедка с частотным регулированием скорости

Типа ЛЧС-3

Тяговое усилие до 250 кгс

Отвес, шнур

ОТ400-1, ГОСТ 7948
Шнур трехпрядный капроновый

Масса отвеса не более 0,4 кг, длина 98 м.
Длина шнура — 5 м, диаметр — 3 мм

Разметка захваток, проверка вертикальности

Лазерный нивелир

BL 40 VHR СКБ «Стройприбор»

Точность измерения 0,1 мм/м

Измерение высоты

Лазерный уровень

BL 20 СКБ «Стройприбор»

То же

Проверка горизонтальных плоскостей

Дрель

Интерскол ДУ 1000-ЭР

Мощность 1,0 кВт, диаметр сверления отверстия до 25 мм

Сверление отверстий в стене

Прибор для измерения нагрузки на стойки лесов (весы)

Р20УЗК, ГОСТ 7502

Предел измерений 1,5-4,5 тс, масса 0,35 кг

Контроль нагрузки на стойки

Динамометрический ключ

ДМК-8

Пределы измерения 3-8 кгс м, масса 3,5 кг

Контроль прочности крепления монтажных стоек опорного устройства лесов

Прибор для измерения силы выдергивания пробки (дюбеля)

Тип ПВ-2

Пределы измерения 100-400 кгс. Габариты: 1240×1200×175 мм.

Масса — 7,8 кг

Контроль прочности крепления лесов к стене

Ограждение участка производства работ

ГОСТ 23407

Инвентарное

Безопасность работ

Сетка защитная на леса

Типов 4.603; 4.504; 4.501.1 фирм Апекс, Верт или других

Из полимерных волокон

Защита от падения предметов с высоты

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1 При организации и проведении работ по монтажу строительных лесов должны выполняться требования СНиП 12-03, СНиП 12-04, ГОСТ 12.4.011.

На лесах должны быть вывешены схема размещения и величины допускаемых нагрузок. Не допускается скопление на настиле лесов трех и более человек.

К монтажу лесов допускаются рабочие, имеющие право работать на высоте. Монтажники должны быть обеспечены предохранительными поясами.

6.2 Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с правилами ППБ-01.

6.3 Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ПОТ РМ-016.

6.4 При организации работ в зоне монтажа устанавливается опасная зона от падения предметов с высоты лесов. Опасная зона обозначается знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.

В каждом конкретном случае в проекте производства работ должны быть предусмотрены такие меры, чтобы опасная зона не выходила за пределы огражденной зоны монтажа лесов.

На леса может быть навешена защитная сетка. Опасная зона при этом может не обозначаться.

Расположение и конструкция ограждения зоны монтажа должны быть приняты по ГОСТ 23407.

6.5 Складирование и хранение составных частей лесов, материалов, изделий и оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на леса, материалы, изделия и оборудование, а также СНиП 12-03.

6.6 При работе в темное время суток зона монтажа, леса, проезды и подходы к ним должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов.

6.7 Лестницы лесов должны быть оборудованы по ГОСТ 26887. Уклон лестниц к горизонту должен быть не более 75°. Лестницы должны быть с нескользящими ступеньками.

6.8 Подъем грузов на леса осуществляется лебедкой или крышевым краном. Подъем грузов на леса башенными кранами недопустим.

6.9 Молниезащита лесов должна быть устроена с сопротивлением заземления не более 15 Ом.

6.10 На время монтажа и демонтажа лесов электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов, обесточивают.

Во время грозы, снегопада и при ветре более 6 м/с монтаж или демонтаж лесов не производится.

6.11 Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней.

Особое внимание при этом должно уделяться измерению и контролю фактических нагрузок на стойки и башмаки, выдергивающих усилий анкеров из стены. Одновременно должны производиться измерения и оценка деформаций стоек и башмаков с деревянными подкладками, поперечин и анкеров и их относительное перемещение.

Если леса не использовались в течение месяца, то они допускаются к эксплуатации после приемки комиссией. Результаты приемки и осмотра отмечают в журнале учета по ГОСТ 24258.

Леса подлежат дополнительному осмотру после дождя или оттепели, которые могут уменьшить несущую способность основания.

Требования к рабочей площадке

  • Для монтажа строительных лесов нужно подготовить асфальтобетонную или грунтовую площадку шириной не менее 3-х метров.
  • Грунтовую площадку следует очистить от мусора, разравнять и утрамбовать (если грунт влажный, то утрамбовку производят с подсыпкой щебня, бетона, битого кирпича и др.).
  • При необходимости от площадки для установки лесов нужно организовать отвод поверхностных и грунтовых вод.
  • Если место установки лесов имеет перепад высоты, то площадку необходимо выровнять по горизонтали в продольном и поперечном направленияхДля этой цели используются бетонные плиты или доски толщиной не менее 40-55 мм.

Во влажном грунте делают дренажные насыпи из битого кирпича и других материалов, через которые вода будет уходить в почву. Чтобы грунт не вымывался, устраивают дренажные канавы. Располагать их следует подальше от стоек. Укреплять стенки не обязательно, но лучше закрыть их листами жести или шифера, либо засыпать щебнем.

Монтажные работы

Необходимо производить сборку строительных лесов по инструкции. У каждой модели есть свои особенности. Чтобы провести работы правильно, нужно точно следовать рекомендациям и не пытаться усовершенствовать существующую технологию.

Установку начинают от угла здания. На грунт укладываются башмаки высотой от 4 см и прокладки из дерева. Их положение должно быть строго горизонтальным. Шаг строго регламентируется инструкцией. Чтобы правильно выставить башмаки и прокладки, используют строительный уровень. Сверху располагают опоры. Затем регулируются винтовые механизмы, если они есть. Положение опор должно быть одинаковым, иначе каркас будет шататься. На высоте в несколько метров даже небольшие перемещения очень заметны. Работать в таких условиях опасно.

В башмаки вставляются плоские сварные рамы. Они располагаются параллельно и соединяются горизонтальными и диагональными перемычками. Качество работ проверяется с помощью строительного уровня.

Когда первый ярус готов, его фиксируют на стене анкерами или дюбелями. Сверху укладывают ригели — горизонтальные части, выполняющие роль оснований для перекрытия.

Затем крепится лестница, ведущая на второй ярус. Сверху на ригели укладывается настил. Доски стелят впритык, чтобы между ними не оставалось зазоров. Покрытие должно быть сплошным, иначе инструменты будут проваливаться в щели. Использовать стальной настил не следует, поскольку он нужен лишь при значительных нагрузках. При малой толщине доски собирают с нахлестом и укрепляют так, чтобы они не расползались при ходьбе. Чтобы понять, сколько материала потребуется, нужно знать длину и ширину каркаса. У некоторых моделей есть бортовые ограждения.

Instagram @lesa_vishki

Схема сборки строительных лесов предусматривает возможность создания нескольких ярусов. Если планируется создание третьего этажа, нужно установить вторую лестницу и сделать в настиле люк, чтобы подниматься наверх. Диагональные перемычки верхнего и нижнего этажей крепятся в шахматном порядке, образуя ромб, разделенный пополам перекрытием.

Установка лесов для фасадов сложной формы

Для сложных фасадов подойдут штыревые, хомутовые и клиновые системы. Штыревые слишком массивны для частного участка. Монтаж хомутовых занимает много времени, поэтому лучше использовать клиновые. Их соединения позволяют менять угол направления деталей, что дает возможность подобраться даже к труднодоступным участкам фасада.

Технические параметры

  • Высота одной секции — 2 м.
  • Длина — от 2 до 3 м.
  • Ширина — от 1 до 3 м. Для загородного дома достаточно 1 м.

Нагрузка меняется в зависимости от модели и ее модификации. Предельная нагрузка составляет 500 кг/м2.

Процесс установки

Подготовка поверхности основания производится по тому же принципу, что и с рамными лесами. Площадка должна быть ровной и по возможности твердой.

Instagram @kupistroy66 Instagram @kupistroy66

На грунт укладываются поперечные деревянные прокладки под каждую пару опор. Становочные пяты могут быть сварными либо регулирующимися. В них вставляются вертикальные рамы. Их положение проверяется по уровню. Оно должно быть строго вертикальным.

У стоек на поверхности есть фланцы — перпендикулярные им плоскости с монтажными отверстиями. Продольные и поперечные перемычки фиксируются на фланцах с помощью клиновых замков — клин входит в отверстие и зажимается замковым механизмом.

Когда каркас готов, сверху крепятся ригели, навесная лестница и настил. У большинства моделей в комплект входят ограждающие перила.

Консультация и инструкции по сборке строительных лесов

Все клиенты, которые покупают строительные леса на заводе МВК, получают экспертную консультацию по монтажу-демонтажу лесов. Также в комплекте с оборудованием идет паспорт изделия, где есть подробная схема сборки-разборки рамных металлических конструкций.

Мы ждем вас по адресу в Екатеринбурге: проспект Космонавтов, д.15, литер «О», офис №2. Приезжайте!

Вы также можете позвонить по нашим номерам телефонов и узнать цену комплекта лесов для сборки на своем объекте:

admin

Поadmin

Добавить комментарий